가정용 사우나 전열기 관련 질문입니다.

동남풍
  • 작성일
    2024-05-25
  • 조회수
    300
1.일반 아파트(12년준공)에 3.5kW짜리 가정용사우나 스토브를 설치 2. 작은방 콘센트를 하나 따서 전선 직접연결 3. 3.5kW면 이론적으로 16A인데, 그 콘센트와 같이 물려있는 콘센트의 대기전력까지 다 차단하고 가동했으나 30분뒤 차단기 내려감 4. 전선2.5mm2 5. 사우나 업자는 30A로 차단기용량을 증설하라고하나, 2.5mm2 전선에 30A 차단기를 물리는건 전기안전법 위배사항으로 생각됨. 문의사항 1. 현재 20A 차단기에 물려있는데 3.5kW 즉 16A소모하는 스토브만 단독가동해도 차단기가 떨어지는 이유 2. 40A 메인차단기에 바로 물리면 이 문제는 해결되는지 3. 2.의 질문에서, 매립된 전선을 전량 교체하는 작업이 가능한지 또는 밖으로 전선 노출이 불가피한지 전기관련 전공자가 아니라 쉽게 설명해주시면 감사하겠습니다. 문의드립니다.