커뮤니티 - 자유게시판

열동형과부하계전기 , EOCR 질문요

조형돈
  • 작성일
    2024-06-08
  • 조회수
    2,236
열동형과부하계전기 설치되어있는 판넬에서 EOCR로 교체를 진행하려면 전기배선을 전부 바꿔야하나요 ? 교체를 진행하고 싶은데 어떻게 해야할지요 ?

댓글 2

  • 댓글사용자 아이콘
    설송
    2024-06-08 19:01:57
    eocr에 전원만 넣어주심 될거에요 ~~
  • 댓글사용자 아이콘
    언덕
    2024-06-08 19:30:53
    A1,A2단자에 220V전원 휴즈2차,N상 물려준 다음 열동에 있던 접점을 EOCR접점에 걸어주심 됩니다^^