안녕하세요?  열심히 공사 진행중인 임차인입니다.현재 상태를 먼저 말씀드리면 저희가 일단 철거를 마치고 벽면 페인트를 모두 마무리 한 상태에서바닥 방수공사를 진행하려고 하고 있습니다. 하중이 많이 나가는 1m3당 1~1.5톤 의 무게가 나가는 탱크를 위에 올려놓을 예정인데먼저 지금 바닥 상태는 시멘트 바닥 위에 데코타일이 깔려있었는데 모두 철거한 상태이며 그 위에 배수관 설치를 위해 25~30cm 정도시멘트를 올려 하수도 작업을 진행하려고 합니다. 그런데 문제가 시멘트를 올리기 전 현 시멘트 바닥에 2가지 이유로 방수공사를 진행하려고 하는데 어떤 방식으로 진행해야하는지 고민됩니다.먼저 시멘트 바닥에 방수공사를 하는 이유는 1. 시멘트를 올리면서 양생하면서 현재 있는 시멘트 아래 시멘트가 스며들어 떨어지는 경우 2. 하수도(트렌치)작업 후 균열과 시멘트 크랙으로 인해 물이 스며들어 아래층에 떨어지게 되는 것을 방지 이런 이유로 최종 바닥에는 3차 방수 우레탄 작업을 할 예정인데그 전에 시멘트 방수 작업을 해야할 것 같아 질문드립니다. 그래서 2가지 방수공사에서 고민중인데 1. 탈우레탄(비노출 우레탄)공사 -> 보호몰탈도 작업, 가격이 비싸고 복잡한 편하중을 많이 견디는지 궁금하며 누름 콘크리트 진행을 하는 것으로 알고있는데배관 공사 때문에 25~30cm 콘크리트를 올릴 예정인데 이걸 어떻게 응용할수 있을까요? 2. 방수몰탈 (방수액과 모레 시멘트를 일정비율로 섞음)2cm 미장 방수 - 그위 와이어 매싱등 작업 가미 -> 깨진 다는 이야기들이 많은데 와이어 매싱등 작업을 가미하면깨지지 않고 하중도 견딜 수 있다고 들었습니다. 그래서 총 질문을 다시 정리해드리면 1. 콘크리트 위 시멘트 공사를 할때 아래 방수를 꼭 해야하는가? 2. 해야한다면 어떤 방식으로 방수 공사를 진행하는 것이 좋은 것인가? 3. 비노출 우레탄 공사 -> 누름 콘크리트 진행 //  배관 공사 때문에 콘크리트를 올리는 공사를 진행하는데 어떤 상관관계가 있는지? 공사를 빨리 진행해야하는데 고민이 많습니다. 도와주셔서 감사합니다!

댓글 2

  • 댓글사용자 아이콘
    나나
    2024-06-08 07:51:10
    저도 궁금하네요 ㅠㅠ
  • 댓글사용자 아이콘
    주디로댓손
    2024-06-08 08:31:54
    1번 답변 - 네 하부에 방수 하셔야합니다~ 2번 답변 - 콘크리트 자체는 균열이 없으면 누수가 되지 않습니다 ^^ 균열에 대한 저항성은 와이어에 메쉬를깔고 몰탈하는 방법으로 차후 무거운 시설물을 놓으면 새로운 균열이 발생할지도 모르니, 좋지 않은 방법입니다. 3번 답변 - 콘트리트를 칠 예정이니 별도의 방수층 보호 콘크리트를 하지 않고 비노출 우레탄 공사 후 콘크리트로 한번에 올리시고 싶은 거 같은데 관리가 되고 방수층을 손상하지 않는다는 조건이면 가능하지만 직접 하시지 않는다면 위험성이 있습니다