커뮤니티 - 음식 | 배달 | 외식

계약전력이요

송건영
  • 작성일
    2024-08-26
  • 조회수
    1,349

20평 음식점이구요


냉장고 4대 - 45박스 1, 주류 1, 가정용 2

에어컨 2대

밥통 2개

튀김기 1개

포스기 

cctv 

tv


계약전력 5키로면 부족한가요?

댓글 3

  • 댓글사용자 아이콘
    원더보이
    2024-08-27 00:01:09
    음 최소 10kw는 해야되겠는데요. 넉넉하게한다면 15kw까지가 좋긴하죠
  • 댓글사용자 아이콘
    동대
    2024-08-27 00:41:07
    저희 10w인데 냉장고4대 냉동창고1대 전자렌지4대거든요. 근데도 차단기 내려가요ㅠㅠ 넉넉하게 하시는거 추처닝요..!
  • 댓글사용자 아이콘
    김성희
    2024-08-27 01:13:04
    총전력보다 순간전력용량도체크하셔서 늘리셔야 됩니다.